工勘描述
项目 | 要求 |
---|---|
适用场景 | 适用于加油站场景灭火器离位检测 |
禁用场景 | 逆光、强光、弱光、反光等光线条件远距离(>15m)识别条件画质不清晰,灭火器特征辨别不清 |
支持功能 | 支持红色灭火器识别 |
相机要求 | 推荐200万~500万像素,可见光,画质清晰,无畸变 |
目标大小 | 目标大小不小于画面大小5% |
识别距离 | 小于15m最佳(200万@6mm) |
配置要求 | 置信度与算法参数保持默认值标记灭火器位置若存在误报,可提高置算法置信度 |
算法逻辑 | 检测区域内不存在灭火器产生告警 |
算法检测示例
推荐场景
禁用场景
配置说明
1. 算法配置
第一步:在【视频接入】中的【选择算法】中选择【灭火器离位检测】,完成后点击【保存】。
第二步:点击【标定检测区域】,在弹出的页面中,点击【编辑多边形】标记灭火器的位置,完成后点击【保存】。
2. 常见问题
Q1: 出现误报、漏报如何处理?
- 有误报(灭火器在区域内,却误报离位):降低灭火器检测置信度,如0.4,下限值建议0.3。在推荐场景与使用约束下,仍出现大量肉眼可见的误报,请联系售后处理。
- 有漏报(灭火器不在区域内,却没报):提高灭火器检测置信度,如0.6,上限值建议0.7。在推荐场景与使用约束下,仍出现大量肉眼可见的漏报,请联系售后处理。
【灭火器检测置信度】的配置方法,如下图。
真诚点赞 诚不我欺