一、一个夜班,两处要盯的现场
在这座占地约 8.2 万平方米的锻压厂,夜班有两名安保值守人员,一人守门,一人巡厂。三条巡查路线走完一轮约需两小时。成品仓库东侧有一条消防通道,早班货车进厂前,夜班人员要把待装货物从库里转出来。如果货物恰在两轮巡查之间占了通道,第二天查录像可以看清是谁搬的,当班却未必有人知道该去清场。
同一班次,锻造车间关心另一件事。钢坯进入加热炉前,操作台需要拿到这块料的长、宽,才能按规格核对炉门参数。这里即使拍清了整块钢坯,一张截图仍然交不了班。长度、宽度、单位和对应的过料记录都得对得上。
厂里已有 96 路网络摄像机,原有录像机(NVR)在本地保留 30 天录像。项目据此分成两项工作。安全侧从现有监控中选出 48 路,把需要当班处置的画面送到责任人手里。生产侧围绕炉前测量点单独做取景、标定和接口联调。以下所称"48 路"统一指安全侧接入规模;炉前测量点单列,两个范围有多少物理摄像机重合,需以点位表为准。
二、96 路录像,为什么先接 48 路
项目组在夜班走了三个晚上。车间入口的三个镜头压得太低,人员经过时能看见帽顶,看不全头部。物流门的三个点位迎着月台投灯,白天清楚的护栏,到了夜里和水泥地上的亮斑连成一片。这样的画面可以留作录像,直接拿来判定违规却容易给班组添活。
选点时,安全员和车间主任一起确认了三件事:画面里能看清什么、什么情况需要处理、谁能到场。月台内允许叉车停车待装,同一辆车停在旁边的通道上就要核查。两处在同一个镜头里,检测区域必须沿现场作业边界分别划定。
最终,42 路沿用现有取景,6 路调整安装角度后接入。其余点位中,有的和相邻镜头覆盖同一段通道,有的夜间成像不足,继续承担录像任务。入选点位按生产区、仓储物流区、周界与值守区分组。值班室沿用多年的"CH33",也在这一轮改成了"成品仓库东侧消防通道"。手机收到消息时,仓储班长看点位名称就知道该从哪个门过去。
三、网络拓扑与产品架构
3.1 网络拓扑:视频在哪里分析,结果送到哪里
安全侧在配电间机柜部署 KS968-M4-32、KS968-M4-16 各一台。摄像机继续向原有 NVR 录像,入选点位按现场条件从 NVR 取流或直连摄像机。前端、录像机、分析设备和平台统一校时,值班员拿到告警时间,就能在原录像中找到事件前后的连续画面。

图 1 安全监控与炉前测量的逻辑连接
图中两条取流路径合计覆盖 48 路。连续录像留在厂区 NVR,企业微信承接通知;推送字段、是否附图以及手机端的查看方式,由现场外发配置决定。炉前分支表示接口关系,图中单列的测量模块也不代表新增了一台物理服务器。
3.2 产品架构:一次告警怎样形成一条处置记录

图 2 采集、分析、平台与应用之间的数据关系
边缘设备根据画面生成事件,平台再根据点位、班次和告警类别选择接收人。人员回到岗位,检测状态可以恢复;责任人核查了什么、采取了什么措施,则由处置记录说明。把这两件事分开,月末才能区分"画面恢复正常"和"班组已经处理"。
四、五个夜班,把算法调到班组能用
4.1 48 路布了哪几项算法
安全侧最终启用 13 项算法,其中 10 项判断画面里的行为,3 项检查摄像机自身状态。选型原则是先覆盖高频违规,再考虑边缘场景;成熟度低、现场效果难以保证的算法不纳入本期。
| 算法 | 能力约束 | 算力消耗 | 本项目布点 |
|---|---|---|---|
| 未佩戴安全帽检测 | 15 米,可识别蓝、黄、白、红四色安全帽 | 低 | 车间入口、检修作业区 |
| 未穿工服检测 | 20 米,模板式,需配置工服底库 | 中 | 车间入口、参观通道 |
| 抽烟检测 | 10 米,检测频率不低于 1 次/5 秒 | 低 | 油品库周边、仓库、消防通道 |
| 明火检测 | 15 米,支持红色火焰识别 | 中 | 油品库、成品仓库 |
| 烟雾检测 | 15 米,支持大面积白色或黑色浓烟 | 中 | 同上 |
| 消防通道占用检测 | 20 米,需配置消防通道底库 | 低 | 仓库东侧通道、各厂房安全出口 |
| 离岗检测 | 20 米,可设离岗时长与多边形区域 | 低 | 配电室、门卫、中控岗位 |
| 睡岗检测 | 20 米,敏感度值越小越灵敏 | 低 | 夜班值守岗位 |
| 区域入侵检测 | 20 米,可自由划定多边形区域 | 低 | 油品库禁区、检修围栏内 |
| 翻越围栏检测 | 20 米,需标记围栏区域 | 中 | 西侧围墙周界 |
三项没进表,但同样在跑:摄像机遮挡、模糊、角度挪动检测,属于设备自检,布在全网点位。它们不判断画面里发生了什么,只回答这个点位还灵不灵,所以不占检测算力。夜班没人盯屏幕,镜头歪了可能一周没人发现,这一项兜的就是这个底。
表里的"能力约束"取自官方算法清单。识别距离是"最佳识别距离",超出后效果下降,不是完全失效。算力消耗决定同一路能叠几个算法:标"高"的单路只配一个。清单里的护目镜、手套、人员计数都属于这一类,本项目未纳入本期,只留在选配清单里。
4.2 夜班发现的问题与现场调整
设备接入用了两天。随后五个夜班用于调试,重点看车间入口的夜间补光、月台反光和锻造区域的强光。每次调参都要回看两段录像:一段是刚刚误报的正常作业,另一段是本应提醒的异常。只看告警条数下降,无法判断检测区域是否画得过小。
| 点位 | 夜班发现的问题 | 现场调整 |
|---|---|---|
| 车间入口 | 镜头俯角过大,深色安全帽与头发难区分 | 支架外移约半米,抬高镜头,把检测区落在人员抬头、头部轮廓清楚的几步路上 |
| 物流门 | 叉车停在月台待装时反复触发,护栏反光也带来干扰 | 划出正常待装区,屏蔽固定反光位置;通道停留的示例触发时长由 3 秒调至 30 秒 |
| 成品仓库东侧 | 待装货物常靠近通道边缘 | 对照通道边线核定检测区域,用录像复查确实阻断通行的片段,并交仓储班组现场确认 |
| 车间工服检查点 | 夏装样本难以覆盖冬季棉服 | 按车间补采实际工服,将换季、换款式后的样本复核纳入运维交接 |
4.3 告警送到谁手上
值班室按处置对象配置路由。油品库的明火、烟雾及禁区入侵提示由安全值守人员立即核查,重点区域可联动现场声光。安全帽和工服告警送当班班组长,通道占用送仓储班组,摄像机遮挡或偏移送运维。关键设备停机提醒另送设备科和生产调度,由生产侧决定是否派维修人员。各班组日常只接与自己有关的消息。
五、三条告警之后,现场发生了什么
配电室离岗:先让人知道该去哪儿
巡查员走到配电室要经过几栋厂房。配电室点位按值守班次布防,人员离开指定岗位超过设定时长,安全主管手机收到点位、时间和抓拍图。主管先电话联系当班电工,确认人员去向,必要时派人到场。回岗时间和核查结果记入同一条记录。班后复盘时,主管可以据此区分临时换岗、排班空档和需要跟进的离岗事件。
东侧通道抽烟:一张抓拍看见一个人,一个月的记录指向同一个地方
安全员把抽烟告警按时段、点位汇总,发现东侧消防通道的记录集中在凌晨 00:30 至 01:30。沿着这条通道走一遍,才看见原来的吸烟点已被扩产货架占用,人员休息时就近转到通道边,旁边还放着一个铁桶。
厂里重新划出吸烟区,由安全员跟踪原点位后续告警。这里值得保留两份记录:一份记禁烟区当次如何处置,一份记吸烟区何时调整。比较整改前后变化时,再核对是否使用同一摄像机、同一布防时段和相同长度的观察窗口。
消防通道占用:缓存位东移六米
仓储班组能收到告警,也能及时把货清走,可第二天早班货车进厂前,通道又被占了。平台上多条记录指向同一个时间段:夜班提前转出待装货物,而离装车口最近的临时落货点,恰在消防通道边。
仓储负责人把装卸缓存位向东挪了约六米,给这批待装货留出固定位置。之后仍沿用原点位检查通道,班组清理后拍照反馈。这样复盘时可以分别查看检测参数调整和缓存位搬迁的日期,判断告警变化究竟发生在哪一步。
六、定制:钢坯入炉前怎样量出长和宽
6.1 这个需求为什么走定制
标准算法清单里标配四十项、选配近两百项,覆盖的是"有没有发生什么"。这一条不在里面,因为它要的不是一个判断,是一个数值。
往下拆,它对上了定制需求的三个特征:输出是量值(多长、多宽),不是事件;结果要送给 PLC 执行,不是推给人看;判定标准依赖这条产线自己的炉口、辊道和规格,没有通用阈值。三条全中。
反过来说,也有看着特别、其实不用定制的需求。比如"要检测工人戴没戴某色手套",标准清单里的模板式算法配上本厂手套底库就能做,属选型问题。所以遇到新需求,先查清单和选配,别急着立项。定制是最后一张牌。
6.2 炉前需要什么结果
坯料换规格,操作台要重新核对入炉参数。示例中的旧流程需要人员配合辊道找准坯料头尾,再把测量结果报给操作台。生产人员希望坯料到位后,屏幕直接显示这一块料的长和宽,并能调出对应快照复核。为此,炉前测量单独约定可测规格、取景位置、允许误差和数据接口。
6.3 斜装相机如何换算毫米
炉口上方留给结构梁和吊运通道,相机从侧上方取景。调试时先确定测量平面,以位置已知、分布在有效视野内的控制点建立画面坐标和现场坐标之间的对应关系。再用已知尺寸的钢坯核对换算结果,记录有效测量区域及适用规格。坯料顶面高度变化会改变投影关系,因此厚度范围也要纳入验证。
运行时,中控在钢坯对中、停稳后发出触发信号。测量模块截取画面,定位四角,按标定关系计算边长。在示例联调中,第一批画面的边缘有拖影。把触发时间与辊道录像对齐后,发现中控发出"到位"信号时,钢坯还在滑行。调整取像时机后,再用同批次样件复测,才能判断剩余偏差来自取景还是尺寸换算。
日常复核使用已知尺寸的样件。相机或支架移位后应重新核对标定关系;基准标记磨损会影响下次复核定位。来料表面氧化皮增厚时,还要回看角点是否偏离真实边缘。不同原因对应不同处理,重新训练和重新标定各有各的用途。

6.4 尺寸怎样交给生产系统
一次触发对应一次测量记录,记录包含长、宽、单位、时间、点位和快照。中控或 MES 按过料顺序关联钢坯,操作员能从某一个尺寸值回到当时的画面。PLC 接口以尺寸值作为炉门参数核对的输入。是否启用自动执行、异常值如何处理以及人工确认条件,均以产线控制方案和联调记录为准。
6.5 怎样读测量结果
| 指标 | 原方案示例 | 视觉方案示例 | 验收时需要记录什么 |
|---|---|---|---|
| 长度测量偏差 | ±100 mm | ±9.3 mm | 每件样品的参考值、视觉值、差值和总样本数。原示例未说明 9.3 mm 所用统计量,不能据此承诺最大误差 |
| 宽度测量偏差 | 待测 | 待测 | 独立记录宽度误差及合格件数,覆盖拟使用的宽度、厚度范围 |
| 单件测量耗时 | 240 秒 | 30 秒 | 两种流程均从同一到位条件计至操作台获得可用结果,保留时间戳 |
| 人工参与环节 | 4 个 | 1 个 | 按相同工序边界列出需要操作、复核和报数的环节 |
验收样件应与用于拟合换算系数的样件分开。按规格、厚度和表面状态分组记录,约定缺测怎样计入结果。生产负责人最关心的是哪些规格可以直接用、哪些仍需人工复核,这两项都能从逐件记录里得到答案。炉门开启时长和燃气消耗属于后续生产指标,需要另行计量。
6.6 能做什么,做不了什么
| 能做 | 做不了 |
|---|---|
| 目标在画面里,边界看得清 | 目标被遮挡、糊成一团,或根本拍不到 |
| 判定标准能说清、能量化 | 标准靠老师傅"看一眼就知道",说不出来 |
| 现场能采到足够样本 | 工况极端罕见,一年碰不上几次,样本采不到 |
| 允许一段调试与标定期 | 要求上线第一天就精准,不给时间 |
除了技术边界,还有四件事要客户配合,缺一件都推不动:精度要求给数字不给形容词、现场条件要开(机位、网络、供电、防护)、样本采集要配合安排生产窗口、中控和 MES、PLC 的对接方要出人。
写进方案里不是为了免责,是因为定制项目的工期和风险,八成压在这些前提上。
七、试运行一个月,报表怎样看
一期安全侧按 30 天试运行窗口汇总。下表保留有明确类别的示例计数,五项合计 268 次。这个小计只描述表内类别。物流门夜间调参产生的测试记录单列,整改后的持续观察也另起周期。
| 试运行记录 | 30 天示例计数 | 复盘时关注什么 |
|---|---|---|
| 未佩戴安全帽 | 113 次 | 按入口、班次回看,确认提醒与补戴情况 |
| 禁烟区抽烟 | 82 次 | 按区域拆分,留出东侧通道整改前的基线 |
| 消防通道占用 | 47 次 | 从通知、接单到清理完成分别记时,保留现场反馈 |
| 离岗、睡岗 | 21 次 | 结合当班排班与换岗记录核查 |
| 摄像机遮挡、失焦或偏移 | 5 次 | 跟踪发现、报修、复位和复位后画面 |
平台运行质量另看两个指标。无效告警占比按同一窗口内"人工确认无效条数 ÷ 已完成人工核验的告警条数"计算,同时列出待核验数。推送耗时从识别完成计至通知接口返回成功;如果要报告班组响应速度,还需记录接单和到场时间。这样,一条消息发得快、一个班组处理得快,各有可追溯的记录。
回复